STC-1000. Litt trøbbel + alternativ sensor

Har eit gjæringskap som er styrt av STC-1000. Den har fungert fint eit års tid iallefall. Siste to brygg har temperaturavlesingen blitt litt ustabil. Har hysteresen på 0,5 °C, og ustabiliteten har vore nok til at den koblar inn og ut varme og kjøling litt i hytt og pine.

I dag tidleg var DIPA'en min plutseleg 11 °C ca. og det sto "Er" i displayet. Eit eller anna hadde svikta og den var resatt til fabrikkinstilling på 10 °C. Ølet har gjæra i fire dagar så eg håpar ikkje gjæren har gått heilt i dvale...

Prøvde å bytte sensoren men tempen var like ustabil. Hadde heldigvis ein STC-1000 på lager så eg bytta den og og då var alt i orden. I eska låg det vedlagt med bruksanvisninga ein lapp som sa at ein kan koble ein kondensator i paralell med sensoren om avlesinga er uatabil. Nokon som har prøvd det? I tilfelle kva størrelse kondensator?

I denne samanhengen leita eg etter reservesensor, og har funne ut at det er ein 10kOhm, NTC med Beta 3435-kurve. Nok ein gong er ebay vår venn og der finn ein bl.a desse typane:

http://www.ebay.com/itm/Air-Water-T...ultDomain_0&hash=item19d23d5e1d#ht_766wt_482 http://www.ebay.com/itm/Temperature-Sensor-Pin-Point-Tapered-Probe-NTC-Thermistor-10K-Ohm-3m-Cable-/110907198263?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d2958b37#ht_678wt_1112

Den siste egnar seg kansje best til å måle kjernetemperaturen på menneskekroppen... :laugh:
Vurderar å kjøpe den første for permanent montering i gjæringskara mine.
 
Har eit gjæringskap som er styrt av STC-1000. Den har fungert fint eit års tid iallefall. Siste to brygg har temperaturavlesingen blitt litt ustabil. Har hysteresen på 0,5 °C, og ustabiliteten har vore nok til at den koblar inn og ut varme og kjøling litt i hytt og pine.

I dag tidleg var DIPA'en min plutseleg 11 °C ca. og det sto "Er" i displayet. Eit eller anna hadde svikta og den var resatt til fabrikkinstilling på 10 °C. Ølet har gjæra i fire dagar så eg håpar ikkje gjæren har gått heilt i dvale...

Prøvde å bytte sensoren men tempen var like ustabil. Hadde heldigvis ein STC-1000 på lager så eg bytta den og og då var alt i orden. I eska låg det vedlagt med bruksanvisninga ein lapp som sa at ein kan koble ein kondensator i paralell med sensoren om avlesinga er uatabil. Nokon som har prøvd det? I tilfelle kva størrelse kondensator?

I denne samanhengen leita eg etter reservesensor, og har funne ut at det er ein 10kOhm, NTC med Beta 3435-kurve. Nok ein gong er ebay vår venn og der finn ein bl.a desse typane:

http://www.ebay.com/itm/Air-Water-T...ultDomain_0&hash=item19d23d5e1d#ht_766wt_482 http://www.ebay.com/itm/Temperature...ultDomain_0&hash=item19d2958b37#ht_678wt_1112

Den siste egnar seg kansje best til å måle kjernetemperaturen på menneskekroppen... :laugh:
Vurderar å kjøpe den første for permanent montering i gjæringskara mine.
Kom hjem fra påskeferie til en ulende stc-1000 i garasjen.

Displayet viser "HH", som iflg bruksanvisningen betyr at målt temperatur er utenfor tillatt område. Jeg tolker det som at sensoren har tatt kvelden.

Testet noen av dere den sensoren fra ebay?
 
Har eit gjæringskap som er styrt av STC-1000. Den har fungert fint eit års tid iallefall. Siste to brygg har temperaturavlesingen blitt litt ustabil. Har hysteresen på 0,5 °C, og ustabiliteten har vore nok til at den koblar inn og ut varme og kjøling litt i hytt og pine.

I dag tidleg var DIPA'en min plutseleg 11 °C ca. og det sto "Er" i displayet. Eit eller anna hadde svikta og den var resatt til fabrikkinstilling på 10 °C. Ølet har gjæra i fire dagar så eg håpar ikkje gjæren har gått heilt i dvale...

Prøvde å bytte sensoren men tempen var like ustabil. Hadde heldigvis ein STC-1000 på lager så eg bytta den og og då var alt i orden. I eska låg det vedlagt med bruksanvisninga ein lapp som sa at ein kan koble ein kondensator i paralell med sensoren om avlesinga er uatabil. Nokon som har prøvd det? I tilfelle kva størrelse kondensator?

I denne samanhengen leita eg etter reservesensor, og har funne ut at det er ein 10kOhm, NTC med Beta 3435-kurve. Nok ein gong er ebay vår venn og der finn ein bl.a desse typane:

http://www.ebay.com/itm/Air-Water-Temperature-Sensor-fit-Honeywell-Thermostat-NTC-10K-Thermistor-/110901419549?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d23d5e1d#ht_766wt_482 http://www.ebay.com/itm/Temperature...ultDomain_0&hash=item19d2958b37#ht_678wt_1112

Den siste egnar seg kansje best til å måle kjernetemperaturen på menneskekroppen... :laugh:
Vurderar å kjøpe den første for permanent montering i gjæringskara mine.

En 100 nF vil ikke skade men bytter du ut sensoren med en 10k motstand kan du utelukke føleren eller en dårlig lodding inne i STCen.
 
Tilbake