Man bruker ikke set-knappen for å stille temperaturen.
Trykk pil opp/ned, og du får et blinkende punktum ved tallet som skal justeres. Punktumet flyttes med pil bortover.
Uansett hva jeg trykker så får jeg ikke stilt noe temperaturer opp eller ned.
For meg så ser den låst ut. Er nesten på gang å bytte den ut til en annen type.!!
Det er vel noe "parameter lock" som er aktivert. Aner ikke hvordan/hvilken meny man eventuelt setter dette, ser bare at det står noe om det her (annen type kontroller, men antakeligvis samme prinsipp):
Kan være samme som jeg opplevde. Slumpet til utilsiktet å endre Lock verdien. Løsning var å slå den av/på og da fikk jeg mulighet til å endre en parameter,LocK. Den skal stå til 808, "All Parameters Unlocked". Temmelig frustrert i 5 minutter der.... Auber manualen Glenn refererer til over har forøvrig vært til stor hjelp både i denne situasjonen og ellers.
Edit: Ser Loc koden står til 40 i Sestos manualen, 808 i Auber manualen.Begge kodene låser opp men da blir 40 den korrekte
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innholdet, skreddersy din opplevelse og holde deg innlogget dersom du registrerer deg.
Ved å fortsette og bruke dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler.