Hei,
Bruker stort sett all min våkne tid til å tenke på bygging av bryggeri. Som tidligere nevnt i en annen tråd, blir det med utgangspunkt i vvb'r.
Holder på med et dedikert bryggerirum i kjelleren som snart er ferdig, og da er jeg klar til å begynne å bygge
Dette er jo en energikrevende hobby, og jeg kommer til å gå for ren norsk strøm (les: tysk kullkraft) som energikilde (Er for skummelt å fyre med gass i kjelleren syns jeg). Har et ledig pex-rør rett fra sikringskapet og ned i "bryggeriet", hvor jeg tenkte å trekke 2x4mm2 (20A kurs). Da har jeg 4,6kW tilgjenglig. Ser for meg to elementer på 2kW (4kW) både i HLT og i koker'n (disse kjøres ikke samtidig), og et 2kW element i RIMS-sløyfa. Altså tre tanker (isolerte).
Hvor stor bryggekapasitet (størrelse på tankene) kan jeg forvente på denne 20A sikringen, for at bryggeriet skal fungere greit?
På forhånd takk!
Bruker stort sett all min våkne tid til å tenke på bygging av bryggeri. Som tidligere nevnt i en annen tråd, blir det med utgangspunkt i vvb'r.
Holder på med et dedikert bryggerirum i kjelleren som snart er ferdig, og da er jeg klar til å begynne å bygge
Dette er jo en energikrevende hobby, og jeg kommer til å gå for ren norsk strøm (les: tysk kullkraft) som energikilde (Er for skummelt å fyre med gass i kjelleren syns jeg). Har et ledig pex-rør rett fra sikringskapet og ned i "bryggeriet", hvor jeg tenkte å trekke 2x4mm2 (20A kurs). Da har jeg 4,6kW tilgjenglig. Ser for meg to elementer på 2kW (4kW) både i HLT og i koker'n (disse kjøres ikke samtidig), og et 2kW element i RIMS-sløyfa. Altså tre tanker (isolerte).