STC-1000 mysterie

Hei

Før helgen fikk jeg en STC-1000. Full av iver koblet jeg den sammen etter beste evne og dette koblingskjemaet http://norbrygg.no/forum/index.php/topic,6530.msg55796.html#msg55796.

Men når jeg kobler alt til kjøleskapet og varmeelementet (60W lyspære) virker det som at alt står på hele tiden, uansett om temperaturen er over eller under den temperaturen jeg har stilt inn boksen på (7 °C, +/- 0,5 °C). Slik som vist på bildene koblet jeg først alt til en dobbeltkontakt, men i ettertid har jeg koblet den til to enkle for å se om dette skulle ha noe å si. Men nei, alt står fortsatt på hele tiden...

Noen som har noen tips her?

På bildene er ikke sensoren koblet til, men den er på plass nå.

http://www.flickr.com/photos/78194989@N05/6857695912/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/78194989@N05/6857696144/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/78194989@N05/6857696058/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/78194989@N05/6857695976/in/photostream

Takk
 
Har du bilde av hvordan du har koblet det nå?

Det vil ikke virke å koble slik på et dobbeltstikk, det er i alle fall sikkert. Resultatet blir som du erfarer, alt på hele tiden.

EDIT: Det du kan gjøre for å teste selve enheten er å koble fra alt untatt spenning inn og sensor. Du Ohmer deretter mellom 5-6 og 7-8. Null ohm mellom feks 5-6 indikerer at den er i "heating" modus, mens uendelig Ohm på samme indikerer at den ikke er det. Det samme for 7-8 (kjøling)...
 
Nei, har ikke utstyret hjemme hos meg. Men jeg skal se om jeg får medbryggeren min til å ta et bilde.
 
Emig med Beant. Slik du har koblet nå vil du ha strøm på både kjøl og varme både når det er for kaldt og når det er for varmt. Bruk to stikk istedet, eller koble f.eks. varmekilden rett på STC-1000 uten stikk om du ikke har et ekstra tilgjengelig.

Doble stikk er laget med to sett koblinger for at du skal kunne koble strøm inn på den ene siden og skjøte på til neste stikk på andre siden. Dermed vil begge stikkene alltid få strøm samtidig. Hvis du trenger mer info så gi en melding her så kan jeg ta et bilde av hvordan jeg koblet. Legger også ved koblingsskjemaet jeg brukte.
 

Vedlegg

  • stc1000wiringv2.png
    28,1 KB · Sett: 596
Hei

Takk for hjelpen så langt.

Her er noen bilder av hvordan vi koblet om til to enkle stikk - men med samme resultat. Både varme og kjøling står på hele tiden.

EspenL: Bilder hadde vært supert. Ut i fra hva jeg skjønner av det skjemaet du har lagt ved er vel eneste forskjellen fra min kobling at skjøtingen av kablene ikke gjøres i selve STC-en men på selve kabelen (riktig?).

http://www.flickr.com/photos/78194989@N05/6857817480/
http://www.flickr.com/photos/78194989@N05/7003932259/
http://www.flickr.com/photos/78194989@N05/7003932193/
 
Jeg ser ikke noe feil i disse koblingene, mulig jeg er trett...

Prøv å teste den slik jeg foreslo lengre oppe.
 
Klarer heller ikke se noe feil.

Jeg tenkte en stund på om det kunne være innstillingene. Termostaten er laget slik at den ikke endrer av/på med mindre temperaturen er over eller under i minst 3 min. Dette gjorde at jeg først trodde min ikke virket. Men det skulle ikke føre tilat begge er på!

Har lagt ved bilde av min kobling. Den er koblet etter skjemaet jeg postet tidligere.
 

Vedlegg

  • IMG_3708.jpg
    128,3 KB · Sett: 541
  • IMG_3708-Edit.jpg
    IMG_3708-Edit.jpg
    157,6 KB · Sett: 488
Jeg har nå koblet fra alt bortsett fra strøm og sensor. Boksen lyser på heating, men jeg får samme ohm måling fra både heat og cool (0.3). Vil dette si at det er selve boksen det er noe feil med?
 
Jeg vil tro det. Begge rele-utgangene er lukket, selv om det bare er "heat" som skal være det.

Edit: Samme som nordtvedt
 
Men koble fra strøm også og se om du måler det samme på releene, isåfall henger de eller er brendt fast, om de er brendt fast må du hatt en krtslutning på kjøl eller varmeelementet, henger de bare er det mulig å "riste/kakke" de løs, det hender ikke helt sjeldent.
 