Speidel 200 l Elektrospørsmål.

Iflg vedlagte koblingsskjema skal det ved overgang fra 400V stjerne til trekant
være 208V. Betyr dette at når jeg tilfører 230V vil effekten på varmeelementene
bli økt med ca 10% i forhold til det de ville ha ytt hvis jeg hadde 400V ?
 

Vedlegg

  • Umbauanweisung 400 230 und 208 115 Volt 2013.pdf
    141,9 KB · Sett: 202
Nei....
IKKE gjør noe med den koblingen!!!!

Skjemaet er for å koble om fra 230/400V (Europa) strømforsyning til 115/208V (USA) strømforsyning.

/Fredrik
 
Oddvar Demmo skrev:
Hvor har du kjøpt den, omkobling delta/stjerne er da vanlig

Jeg har ikke kjøpt den. Undersøkte litt for et år siden, i forbindelse med at jeg var interessert i en 200 liters Speidel. Tok kontakt med en kompis som forhandler disse, og innkjøpsprisen lå da på 7800,-eks mva. Mulig andre har bedre innkjøpspris enn han...
 
Knut1 skrev:
Etter som jeg har forstått, så må du nok ha en omformer fra 230 til 400 volt. Det går ikke an å bygge den om til 230 volt.

Denne skal visst passe utmerket : http://www.noratel.no/content/view/full/5131  ( prisen ligger på ca 8000,- til 12000,- alt etter avtale )

El nummer: 6644400

Kjenner ikke til detaljene om 50l Speidel, men 400V og 230 Volt henger nøye sammen.
Forholdet er 1,73205.... som igjen er roten av 3. Dette kommer av forholdet mellom fasene på trefasenett.
I et slikt anlegg får du 230V ved å ta ut en fase og en "nøytral" leder. Detaljene her varierer litt utfra hvordan E-verket har lagt opp sitt system.
Det finnes kontakter som tar med alle fire ledere og dermed kan forsyne med både 230V og 400V.
 
Knut1 skrev:
Oddvar Demmo skrev:
Hvor har du kjøpt den, omkobling delta/stjerne er da vanlig

Jeg har ikke kjøpt den. Undersøkte litt for et år siden, i forbindelse med at jeg var interessert i en 200 liters Speidel. Tok kontakt med en kompis som forhandler disse, og innkjøpsprisen lå da på 7800,-eks mva. Mulig andre har bedre innkjøpspris enn han...

Sorry, det var magnumhansen jeg spurte og komenterte.
 
fredno skrev:
Nei....
IKKE gjør noe med den koblingen!!!!

Skjemaet er for å koble om fra 230/400V (Europa) strømforsyning til 115/208V (USA) strømforsyning.

/Fredrik

Slik tolkar eg det og. Men litt vanskeleg å sei ettersom det manglar litt skematikk i .pdf'en. Enten 230/400 eller 115/208. Supplert med trefase 400 eller 208 antakeleg.
 
Fra Speidel:

"Hi Ragnar,
yes we deliver with 400V which is possible to connect to 3 x 230V



Regards

Ralf
Speidel Tank- und Behälterbau GmbH"

Dobbeltsjekket med en annen Speidelansatt for å være på den sikre siden.

Det som  forvirrer er at riktig spenning ved omkobling fra stjerne til trekant skal være 208V.
Det jeg spør om er derfor at når tilført spenning er 230 V og ikke 208 vil da
effekten på varmeelementene øke med ca 10 %  i forhold til til hvis de var matet i stjerne med 400V
Det er tydelig at det kreves en viss elektroteknisk bakgrunn for å svare på dette.
 
Kobler du om fra stjerne til trekant får du ingen effektøkning.
Er elementene for 208 volt og får 230 v blir effekt økningen deretter, den blir da 230/208x230/208 = 1,222, så hvis det er 10000 blir det 12220 watt
Men uten skjema er det nok en 400/230 volts maskin som i amerika får bare 208 volt som ender med en effektreduksjon.
Det er ikke noe mer spesielt med denne enn komfyrer vi får her i norge som har valgfri kobling.
 
Tilbake
Topp