TorfinnS
Norbrygg-medlem
har tre rex c100 pid regulatorer. Har oppdaget at disse tre ikke er like. Den ene viser 3-4 grader feil. Dette kan forsåvidt justeres med parameteren SC. Jeg hatr temperaturfølerne tilkoblet via xlr kontakter. Derfor laget jeg meg to stk kalibreringsplugger, en for 0 grader og en for 100 grader. Pt100 skal som kjent være 100 ohm ved null grader. I følge tabellen er 100 grader 138 ohm. Den siste er ikke en standardverdi så jeg loddet sammen 100+39 ohm. Dette skal da tilsvare ca 101-102 grader. Bruker motstander med 1 prosent toleranse. Med disse to pluggene kan jeg kontrollere at alle regulatorene ligger noenlunde riktig.
Har også oppdaget at målingen forandrer seg ved å bytte set punkt. Det er helt ulogisk. Det er nok en grunn til at den koster under hundrelappen.
Har også oppdaget at målingen forandrer seg ved å bytte set punkt. Det er helt ulogisk. Det er nok en grunn til at den koster under hundrelappen.