Katla har rett, den kan kuttast, forlengast, koblast via hurtigkontaktar osv. Så lange alle tre ledningane får lik motstand/lengde.
Den tredje (og ev. fjerde) ledningen på ein PT-100 er der for at instrumentet skal kunne kompansere for ledarlengde.
RTD, er forsåvidt fleire ting. Som Sensoren på ein STC-1000. Denne kan også forkortast eller forlengast. Ein må berre sjekke etterpå at den visar rett. Den har ikkje 3 ledarar, men sensorelementet har veldig høg motstand (10Kohm)i høve til ledningane, så i praksis spelar det ingen rolle kor lange ledningar ein brukar her. Innanfor ein viss praktisk sunn fornuft sjølvsagt.