Hei,
Sliter litt med at tempen driver å overskyter litt når vi brygger. PID er Auberins SYL-2352. Har kjørt autotune etter endt bryggedag, med malten som ble brukt under brygging for å få mest reell auto tune. Har sirkulasjonssløyfe, der tempmåler står i et T-ledd rett etter kranen.
Hy verdi er satt til 0.1
t verdi står på 72, kan det hjelpe å justere denne ned, hvor mye eventuelt, helt til 2?
Eventuelt andre forslag til endringer i PID-parametre?
Link til brukermanual: https://auberins.com/images/Manual/SYL-2352_manual.pdf
Sliter litt med at tempen driver å overskyter litt når vi brygger. PID er Auberins SYL-2352. Har kjørt autotune etter endt bryggedag, med malten som ble brukt under brygging for å få mest reell auto tune. Har sirkulasjonssløyfe, der tempmåler står i et T-ledd rett etter kranen.
Hy verdi er satt til 0.1
t verdi står på 72, kan det hjelpe å justere denne ned, hvor mye eventuelt, helt til 2?
Eventuelt andre forslag til endringer i PID-parametre?
Link til brukermanual: https://auberins.com/images/Manual/SYL-2352_manual.pdf